中间继电器作用!!!!急急急!

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/16 14:33:02
向工程师们请教:
我们现在有只温控仪(220V,2A),在两条输出线路中各接一只中间继电器(220V,3A)线圈,另一端接零线。另利用其一只常开触点(一端接火线连接伺服电机,然后接零线)。总体的意思是当温控仪输出电信号时,线圈得电。常开变常闭,伺服电机运行。
我个人认为,这个继电器起不到什么作用,所以就去掉了。但是我们领导一定要添加上这只继电器。别人讲给他的说法是温控仪时间长了不接继电器会被烧掉。我真的想不通。是不是继电器在线路中还能起到别的什么作用。请各位指教。在线等!
另外补充下: rbt183和七待者说的都很好,我也懂了! 重点:我们的伺服电器是 9VA 的, 其中VA就是伏安,也就是功率吧!这么小的电机启动电流很小的。rbt183看来对温控仪很懂,我想问下日本 岛严的MAC3B的价格是多少呢!要两副触点的,说清楚了我加分!谢谢各位!

热工仪表输出为开关信号时,通常采用在内部电路板上设置小型继电器(或接触器),输出形式为转换接点(如高、总、低之类标示)。
这种小型继电器通常带负载能力差(仅仅作为控制信号输出,不做通断主电路用),设计时应通过中间继电器或接触器提高带负载能力。
楼主讲的继电器应该理解为接触器作用(带负载,仅在负载小时可用继电器代替,如5A以下)。
此外,还有一个因素,直接用温控器输出控制负载,当设备端发生绝缘击穿、电弧等事故时,易直接造成温控器损坏,尽管温控器价值也有百元以下的,但温控器内部损坏的维修涉及热工仪表专业的【整定、调校】,不是简单更换元件的问题,所以一般电工维修是不可以的。
综上所述,温控器等仪表输出通常就是通过继电器转换后对设备进行控制的。
补充(修改):
现在不用JP货,对行情不了解,呵呵。国产“普通温控器”在100元以下,国产“小型继电器”也就10元RMB以内吧。

要接中间继电器的,因为电机的功率较大(电机的启动电流一般是很大的),如果直接把温控仪的输出点接在电机上会导致温控仪烧坏。而如果接上继电器这样就相当于把温控仪与电机隔离开来起保护温控仪作用。接上继电器后我认为还应该在电机的那条线路上串接一个电流保护开关,这样就最保险了。

主要是转接 温控仪比继电器贵多了

就是为了防止温控器坏呀,

“接上继电器后我认为还应该在电机的那条线路上串接一个电流保护开关,这样就最保险了。”
这个说的有道理,单靠一个继电器保护远远不够,即使不串电流保护开关,至少得加个熔断型保险丝。