关于家庭电线电路的问题,求助~~~

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/06 18:17:12
我家电表是10A的 屋里的电线是铜1.5的 同时开热水器 空调就会跳闸,现在听别人说有两个方法一个是换线,一个是单独引出一条2.5的线专门给空调和热水器供电。我想问的是:
1.换线的话要怎么换?因为线在墙壁里埋着,是不是不好换?
2.如果单独引一条线给空调热水器供电,那电表还是10A的,是不是还要换电表呢?
补充一下,电表说错了,是5A(10A) 我看邻居换了一个漏电保护器就没事了,那我是不是也要换?

首先单独引出一条2.5的线专门给空调和热水器供电是必须的;
其次,能给出空调的功率和热水器的功率吗?否则没办法计算负荷电流的;
计算好负荷电流的大小才能知道是否是需要更换电表,另外请注意你空气开关的大小也和跳闸有关。

换线是不实际,重新拉根线最好,肯定换表因为你开热水器和空调会跳闸说明你表带不起

1、如果施工时是按规程操作的那换线是相当的容易,抽出换成粗线。
2、10A电表最大容量一般是20A,电表也可以不换。热水器最大功率1500W空调功率按3000W计算。总容量4500W。这样电路的总电流可达20.5A.略超过最大电流。
电表处于满负荷工作中。因热水器并不是持续工作,因此电表有休息(散热)的间隙。不过换一个更大容量的电流表更安全。

1.5平方是太小,但全换线好是好不一定可行,旧房子电线预埋管的情况不易摸清风险较大。除非排明线,用4-6平方的线。

看了你后加的补充关于电表的说明,我认为必需换表了,找供电局申请换表吧。

1.5电线可过25A,一般空调起动时电流大,起动后10A以下,而热水器不知多少A,估计15A以下,而且不是持续工作,你可用25A的空气开关.漏电保护器的容量大过25A就可以.电表略小了点,但也可用.当你用这二大件时尽量少用其它电器.

1 建议不换线,把现有的暗线并作一股,当做零线,在放一根4平方毫米独根线,作为火线。当然为了好看,可以用双芯线1.5平方毫米,走明线,用白色线夹(线夹不到2元一盒)订在墙上,也是不影响美观。
2,不要单独引线,也不需要换电表。