消防联动控制

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 08:10:10
一间六层酒店,二三层桑拿,四五六层住宿,
请问这间酒店需要安装消防联动控制吗?是不是有强制性要求?
如果安装消防联动控制系统,双电源切换开关是不是要带联动控制功能?
有相关的规范吗?这类酒店属于几类建筑?

嗯,一定要安装的。当然是强制的,如果没有消防验收合格证明,连营业执照恐怕都半不下来。安装消防联动控制系统,双电源切换开关是独立的,不管什么时候任意一路停电后另一路就会自动投入同时切断通电的那一路。

建筑设计防火规范GB50016—2006

8.5.4 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑需安装自动灭火系统(大多数是安装水喷淋)

11.4.8任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑安装自动报警系统一般是烟感和温感

既然需要安装喷淋很烟感 那么 消防控制室就是必要的 两路供电也是必要的而且分消防电源和非消防电源 能手动切 也能自动切

作为酒店,属于公共场所,消防联动控制就必须安装。关于您说的双电源切换问题:双电源切换是有自动主备电互投的,不需要联动,但我不知道您酒店双电源是真的吗?您酒店有两路电源变压器供电吗?