继电器触点耐压

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 20:50:06
我要用24VDC线圈的继电器控制380VAc线圈的接触器,但继里器外壳上标的触点是240VAC,28VDC,可以用吗?

继电器的耐压都是静态测试的,规格书表示的触点耐压也是静态的;
  继电器的触点就是处于常开或者常闭的状态,也就是简单的理解为开关常开或者常关使信号接通或者断开的接点就叫继电器的触点。
  继电器触点是继电器的最重要组成部分。它们的性能受以下因素的很大影响,诸如触点的材料,所加电压及电流值(特别是使触点激励和去激励时的电压及电流波形),负载的类型,工作频率,大气环境,触点配置及跳动。如果其中任何因素不能满足预定值,可能就要发生诸如触点间的金属电积,触点焊接,磨损,或触点电阻快速增加等问题。

可以用的,没什么问题,是你没看懂而己,240VAC 28VDC后面还有东东哟,
应该是240VAC 30A 28VDC 20A 这样的吧,也就是说在240VAC的情况下可以做30A的电流切换能力,28VDC的时候可以做20A的切换能力,只要功率不超过这个范围是没问题的,

可以用的。一般只要不超过触点电流就可以了

应该可以用的吧

用行 有24VDC继电器触点400V的 用24VDC接触器也行

可以有的

不能用,必须得用24V继电器带动220V接触器,再用220V接触器带动380V接触器