电表和功率的问题
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/17 04:47:24
我的电表是3向的,标注是“30 30 30(100)A”,这样的电表最大能使用多少千瓦功率的负载呀,谢谢!
三相功率P=1.73*380V*30A=19722VA=19.72KVA
一般考虑功率因素0.8
19.2KVA*0.8=15.76KVA
大约16千瓦左右。
3*220*100=66KW或KVA
额定30A,100A跳闸.
因此最大可以带380V*30A=11.4KW的负载.
三相功率P=1.73*380V*30A=19722VA=19.72KVA
额定电流应该是100A。而不是30A,额定电流以括号中的数字为准!!!!楼上已经算出功率了66.7