在有天然气的环境中但接地电阻小于10欧能引起火灾的电流是多少毫安

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/20 17:06:40

天然气的火点在650摄氏度,引燃温度472摄氏度.根据功的计算公式I^2*R*t,放电的瞬时时间假设为0.01s,假设导体为铁,铁或者钢的比热0.46×10^3J/(kg·℃),质量假设为0.01g,环境温度为20摄氏度.需要45.6A的电流.
这个方法比较笨拙,也存在很多问题,那位高手有其他好的想法,希望能赐教.

楼上的算法不对吧
整么能用焦耳定律来算!接地体不是用来通过电流的,而是起保护作用的。我个人认为这个和电流无关,而和所选用的电器设备有关,应该选用密封防爆型的。不能用普通的电器,
很小的电流在开关切断,接通的时候都会产生电火花(电弧)电弧的温度足够点燃天然气了。
另外不知道楼主电气设备总功率多大,如果小于100KVA,那么接地电阻符合要求,如果大于100KVA,则必须小于4欧才行