家庭装修布电线选用的总线,普通选用BV线或BVR电线,采取多根(2根或3根)导线穿在同一塑料管内,所选主导线的截面积可依据家庭用电总电流来选择。
  l 家庭用电电流总和在10A以下,选截面积为1.0mm²的导线;
  l 用电电流总和在10~14A之间的,选截面积为1.5mm²的导线;
  l 用电电流总和在14~19A之间的,选截面积为2.5mm²的导线;
  l 用电电流总和在19~26A之间的,选截面积为4.0mm²的导线;
  l 用电电流总和在26~34A之间的,选截面积为6.0mm²的导线;
  l 用电电流总和在34~46A之间的.选截面积为10mm²的导线;
  l 用电电流总和在46~61A之间的,选截面积为16mm²的导线;
  l 用电电流总和在61~80A之间的,选截面积为25mm²的导线。
  普通的小区家庭总线的选择为6.0 mm²或者10 mm²就够了。

估算口诀:
二点五下乘以九,往上减一顺号走。
三十五乘三点五,双双成组减点五。
条件有变加折算,高温九折铜升级。
穿管根数二三四,八七六折满载流。
说明:
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是"截面乘上一定的倍数"来表示,通过心算而得。倍数随截面的增大而减小。
"二点五下乘以九,往上减一顺号走"说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
"三十五乘三点五,双双成组减点五",说的是35mm"的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70