零线电压不平衡

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/03 11:11:21
各位大侠,本人刚接触电力不久却遇到不能解决的问题.在下公司里前几天电源总开关夜间忽然连续两次跳闸(DW15型万能断路器 400A),两天后夜里再一次跳闸,合闸后发现零线对相线电压为150V.250V.300V.在下认为是零线断线,经检查后并没发现有短点和接触不良,将零线接地后电源正常运行,但总是半夜跳闸,有时短开负载后也合不上闸,早上却又能合上闸.这使我不明白为什么白天重负荷不跳夜间跳,请问这是什么原因.该如何解决了

DW15型万能断路只有短路,欠压,缺相保护.合闸后发现零线对相线电压为150V.250V.300V各相有不同的电压若零线没问题应是漏电造成的中性点漂移,电源总开关跳闸问题应在总开关和下一个开关之间的线路,端开两锻线路后可用摇表检查线路是否短路或接地现象.还可接220V电源中间用保护开关检查.

无疑零线不良,半夜三相不平衡,白天重载时平衡较好。

电源是用在那里,是寝室还是公司,如果在在寝室可能有人偷电。如果检查到零线没有断开和接触不良,就检查一下开关的触点

一,可能是变压器一次电压过高,引起二次电压也高跳闸吧,可以在高压侧安装过压放电装置.
二,变压器内已高低已击穿有漏电现象.或中线开路\不良有电阻 .

是变压器输出三相不平行现象~~量一下相与相间的电压就知道~~
最大可能是高压配电房的中性点接地不良~~肯定