请教一下:企业用电申请额度时,是按MD最大KW申请划算还是以变压器容量申请划算呢?它们各有什么好处呢?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/01 03:07:12
我在的工厂用一台1600KVA的变压器,我看历来的电费单申请的MD都是在1500KW,大部分时候用不到,有时却超过很多,不管用不到还是超过对企业都是损失,而且按MD申请基本电价还贵,我不明白的是上任用电主管为什么不按变压器的容量来申请呢?是不是里面还有什么学问有我没有考虑到的因素呢?我上面的理解的误?请教一下按以上两种基本电价方式申请各有什么好处呢?

供电局电费按二部制电价执行。所谓二部制电价即电价包含二个部分,当月实际用电量+当月申请的MD量。
所谓的MD相当于是变压器空载费,只要变压器一进入电网,当月即使你一度电也不用,也要按变压器当月申请的MD按每KW约40元付费。为了尽量节省这个费用,物业一般按变压器容量的40﹪申请MD(这是电力公司规定的最低极限)。如21世纪大厦二台8000KVA的主变压器,按变压器容量的40﹪申请MD,2×3200KW=6400 KW
每月MD付费:40元×6400 KW=256000元,这个费用要分摊到每个租户。
实际上按变压器容量的40﹪申请MD,物业还是有风险的,如果高温季节实际用电量超过申请的MD,超过部分的电量供电局按200﹪收费惩罚。