一台变压器供9座居民楼使用,每座60户,要确定变压器容量,负荷同时率该选多少合适?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 08:06:31
一台变压器供9座居民楼使用,每座60户,要确定变压器容量,负荷同时率该选多少合适?

60*9=540户,每户按4-5KW计算:540*4=2160KW 根据变压器视在功计算:变压器容量=额定电压*工作电流2160*1000=400*X=5400A
1250KVA变压器400V 1804A 三台并列1804*3=5412A

总共540户,每户4千瓦,还要20%的余量共2592千瓦

这样算不准确。你选的用电高峰和低估的时候用钳形电流表量一下电流,这样计算会比较准点。