急需解答,煤矿下用的远程断电器的工作原理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/18 23:30:55
请问哪位高手,专家知道煤矿下用的远程断电器的工作原理(KDG-660型远程断电器,KDG7隔爆兼本安型断电器),类似的资料在哪边可以下载或找到。小弟感激不尽。

KDG2型远程断电器(原KDD-2)

主要适用于煤矿井下馈电开关控制回路的远程断电控制和馈电传感监测,为隔爆兼本安型结构,可与KJ90等监控系统分站配套使用。主要特点有采用高压继电器控制,适用于矿井馈电开关的交、直流高低压控制回路;采用光电隔离技术,对被控开关负荷进行馈电传感监测,有效防止井下瓦斯超限“假断电”现象;具有断电控制适应性强,馈电传感监测可靠等优点。

主要技术指标:

输入控制信号:无源触点或电平控制

输出控制方式:强继电器触点

分站到断电器控制距离:≥10km(无源触点信号)

≥2km(电平控制信号)

断电控制容量:36V/5A或660V/0.5A

断电控制指标:红灯亮表示断电控制

馈电输入电压:660/380 /220/127/36V AC(可选)

馈电输出信号:0/1mA/5V(分别对应断线/无电/有电状态)。

断电输入/输出:2路断电输入,2路断电输出,可实现1控2或2控2

馈电监测:2路

外形尺寸:(400×300×200)mm

整机重量:5kg

工作原理就是信号端与分站的控制口相连,接受分站的控制信号,这个控制信号一般是个电压信号,然后输入端接电路的380或者660V电压,控制信号来控制继电器的开与关,以达到控制输出380或者660V电压输出的断开与接通,这个输出电压接外接设备,给其他的设备供电或者断电,从而达到远程控制断电复电的目的。网上有说明书,或者你去安标网上可以查找相关信息