圈梁被墙洞打断应如何?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 14:38:04

在墙洞两侧圈梁上方或下方(选择相距近的),按同截面和配筋浇注,且洞口两侧长度不小于一米。

在墙洞上方,设置圈梁,要深入墙洞两侧的墙体内,具体有设计图集可以参考的,貌似设计人员应该考虑到这个的。
这个也不是什么特别危险的事,在施工中应该还是常见的。
如果设计图中没有或者墙洞是后加的,应该让设计出变更。

你说的应该是门、窗洞口处上方的圈梁吧,这个一般是要加钢筋,伸入两端支座不得少于250cm,如果有图纸一般设计会考虑的。如果是搞装修打洞把圈梁打断的话,那就不是一般的问题,已破坏了圈梁结构,请设计人员或有关专家现场看一下,按照实际情况请他们提出加固处理意见。否则会影响使用安全。

这个比较危险,最好别自己麻木去弄,请设计人员或有关专家现场看一下,按照实际情况请他们提出处理意见。否则只会劳命伤财。

洞口过梁加长,好象是圈梁一直做到洞口的边缘,加长的过梁两端与圈梁重叠的长度不小于1米,并且与圈梁到过梁的高度有关,你查一下施工手册吧。上面有的。在砌体工程那部分。

用钢板或者钢梁加固