3KVA 的UPS使用的电池组是96伏的,至少需要8块12V的电池串联,接入UPS的直流输入端。
至于选用电池的容量可以根据你备用的时间进行选择,如果选用38AH的八块,负载是一千瓦,新电池大概能坚持两小时左右(理论上3个半小时)。

看该UPS是逆变模块需要多大的直流输入电压,用该电压除于12得蓄电池的串联数
,根据用逆变器的容量(3KVA)除以直流输入电压,得到逆变器的额定输入电流,这个额定电流除以蓄电池的放电电流,得到蓄电池的并联组数,一般并联组数不要大于三(可通过购买大容量蓄电池来实现)

要知道这个UPS的直流启动电压,二楼回答合理。