PLC的电缆信号线问题?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/11 05:50:14
埋地电缆作为信号线进入PLC,埋地电缆断了,接地了,为什么电流会突然变大了呢?为什么接地了相当于短路而不是开路呢?

其实电缆断了,什么情况都有可能发生.
现在最主要的任务是找到可以用的电缆重新接好.
或把断的电缆接上再用.

因为有的PLC模块是带供电功能的,比如说温度模块,它要输出24V电压,在信号线的另一端会串接一个热电阻,PLC检测的信号并不是热电阻的电阻值,而是回路中电流值,正常温度下热电阻大概是一百多欧母,当信号线断了以后,其实是与地连接了,这样的话电阻会减小到趋近于0,所以电流变大了。
要明白有的信号并不是单独由仪表提供的,而是由PLC与仪表共同产生的。