铅酸蓄电池如何初充放电

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 21:00:36
比如7AH铅酸蓄电池应该如何充电和放电,有几个步奏,它初充放电的原理是什么

步骤如下:

  1. 擦净,电池外充及电极柱头,拧开加液孔盖,打开通气孔。

  2. 将比重1.28的电解液徐徐加人电池中,液面高度应保持高出极板10-15毫米为准。

  3. 注人电解液后的铅酸蓄电池,辞放6小时,让电解液浸透极板。

  4. 充电分两个阶段进行:一阶段。充电电流为容I的7一8%,充电到铅酸蓄电池电压升至2.4伏为止,开始产生气泡时间为26-30小时。二阶段,充电电流为,阶段的一半,充电时间为22一30小时,充电结束后发现单极铅酸蓄电池电压为2.5一2.75伏,充电2一3小时内电量沸腾,电压与电解液比重保持不变。

  5. 充电后要进行2-3次充放电处理。放电时申联电阻器,放电电池按电容盆的10%,当放电电压降至1.7伏时,再按上述充电法充电。如此反复,使其容达到80%以上。

  6. 充电终了,调整各单格电解液的比重使之相等,如液面降低,补充电解液至规定高度。在充电中,若沮度超过45℃应降低充电电流,温度继续升高超过55℃时暂停充电。待沮度下降到3590以下再进行充电。

免维护铅酸蓄电池的使用与维护
近年来,随着电力系统两网改造的深入,使用开关电源技术制造的高频开关电源和免维护铅酸蓄电池有了较广泛的应用。但由于运行经验不足,对直流电源尤其是蓄电池的维护不到位,使得直流电源的可靠性得不到有效保证。
1 存在问题
2001年8月,系统某110kV变电所发生火灾,高压室严重烧毁。事后调查发现,当交流失压后,二次系统失去电源,保护装置无法动作,后经检查直流电源系统,发现有8只蓄电池的端电压几乎为零,这8只蓄电池内阻很大,直流无法输出,使事故扩大。
直流电源装置中的关键设备是蓄电池组,事故暴露出运行人员在直流电源,尤其是蓄电池维护方面知识的欠缺,错误地认为免维护蓄电池就不必维护,因而没有定期对蓄电池进行均衡充电,使电池一直工作在浮充状态,单体电池的电压和容量出现的不平衡现象没有得到及时处理,致使电池损坏,直流装置如同虚设。
2 免维护蓄电池的含义
阀控式铅酸蓄电池的主要优点是在充电时正极板上产生