放线轴线如何确定

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 22:47:03
在一个房间放线,先确定轴线,比如我想在离一边墙2000左右画一条轴线,好,我在一头先量了两米,另半边是460,也就是2460
然后另一头再量两米,另半边是430,也就是2430,原来上边要比下边大三公分。。。。请问轴线该如何确定?

一、安装基准线
  确定一台设备的空间位置,一般需要平面位置基准线(纵向和横向)和标高基准线。
  施工技术规范规定:“设备就位前应按施工图并依据有关建筑的轴线、边缘或标高线放出安装基准线。”所以安装前应该取得厂区或车间的设备布置图,并考虑到不同没备不同的放线要求。
  对于单体运转的设备,由于运转时与其他设备没有联系,因而对这些设备的位置要求不高,一般只要求设备中心符合基础中心,或是离开厂房墙、柱一定距离。此时只需用墨线在基础上或地坪上画出标志即可,甚至可以不画出基准线,在设备就位时直接用尺测量。
  有些设备,虽属单体运转,但有排列要求。例如几台容器排列在一起时,要求排列整齐,此时应使用墨线在基础或地坪上弹出共同的安装基准线。
  化工:生产设备,互相间是衔接的,也就是设备间有物料的输送;另外,某些化工设备更是直接连接的。此时,它们互相之间的纵横位置和高度要求就更高了。用墨线的方法可能还不能满足要求,这就要埋设钢制的中心标板和标高基准点,再依据中心标板拉钢丝作为安装基准线。
  总之,安装墓准线由化工生产l:艺对设备布置的要求来确定,并作为化工设备安装中进行就位和找正的依据。
  二、放线的基本原则
  标志安装基准线时,一般情况下,都应该根据有关的建筑物轴线、边线来确定平面位置基准线,这是基本的放线原则,但如果建筑物的允许偏差比设备安装的允许偏差大得多,按上述原则放线就往往出现顾此失彼的现象,为此在放设安装基准线时,必须先校对与安装设备有关的基础外形、预留孔洞、预埋构件和墙、柱、楼板等互相间的位置与距离,是否符合安装的要求,再核对设备本身的有关尺寸,然后统筹解决。
  施工技术规范规定:“平面位置安装基准线对基础实际轴线(如无基础时则与厂房墙或柱的实际轴线或边缘线)的距离偏差不得超过士20mm”。可见上述统筹解决中,允许的调整范围是相当大的。
  规范还规定:“整体或刚性连接的设备不得跨越地坪伸缩线,沉降缝”。这主要是针‘对直接放在厂房混凝土地坪上的轻型设备而言的,在放线时也应注意这—点。
  对于平面位置基准线,一般先应画定两个基准中心点。基准中心点可依据建筑物来确定,也可按全厂性的永久中心点(一般设置在厂房的控制网或主轴线上)来放设,如图4—