三相电进线相漏接一相循环泵会烧掉吗?本人急用 帮帮忙!!!
加了热继电器,如果会或者是不会请说明理由有详细的.如果热继也缺了一相没接呢?会不会烧掉?

不一定。
环循泵缺一相要看你投入运行时间有多长。热继电器整定值是不整确。如果热继电器的整定值是电机额定值的1.1倍缺相运行应该在1分钟之内它会自动断开。只要人工不复位热继电器不可能自动复位。电机100%不会烧。否则我们在线路中设计热继电器做什么用。热继电路主要功能就是用来保护电机缺相。如果你的整定值不正确那会烧坏电机线圈。
可以用兆欧表摇一下线圈与线圈、线圈与外壳之间的绝缘值。如果阻值2兆以上电机还可以使用。如果在5兆欧以上那基本不影响。如果在1兆欧以下那证明以严重发热。

你可以用兆欧表摇一下线圈与线圈、线圈与外壳之间的绝缘值。如果阻值2兆以上电机还可以使用。如果在5兆欧以上那基本不影响。如果在1兆欧以下那证明以严重发热。

三相电漏接一相循环泵。缺相运行肯定会烧毁的,但如果有热过载保护或保险的话就不会烧毁了。

如果热继电器整定值正常且工作正常,那电机是不会烧的,即使热继也缺一相同样动作的,因还有那两相形成大的电流使双金属片弯曲动作的。

但不是百分百的就不会烧的:因热继动作要在十多秒乃至几十秒后才动作的,假如在这个时间里电机坚持不了,或电机某点绝缘不太好,电机老化等,这些都有可能在几十秒的时间里烧伤,电机带伤等于烧毁。

如果开关保护不动作,电机又没有断相保护,那是肯定的。

根本合不了闸(只要漏接那一相也接到电源);
漏接那一相没接到电源,那肯定烧掉;如果有热过载保护(必须工作可靠)就不会烧。

恩 肯定会烧的
前面加个电机保护开关就好了``