250kva电力变压器配多少kvar电容

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/14 02:42:18

如果不在用电端进行补偿的情况下,一般情况下按总容量的30%进行补偿,如果还在用电端进行补偿的情况下,按总容量的15%进行补偿,第一种情况补75kvar,第二种情况补40kvar即可.

如果不在用电端进行补偿的情况下,一般情况下按总容量的30%进行补偿,如果还在用电端进行补偿的情况下,按总容量的15%进行补偿,第一种情况补75kvar,第二种情况补40kvar即可

按使用负荷的平均功率因素0.75计算,需要250×0.45=112Kvar,可取100Kvar