宿舍怎么老跳闸,而且不正常····没有多少分了,但是请帮帮我

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/23 17:56:14
宿舍跳闸很不正常,早上可以用800W的热水器,但是有时候晚上用个笔记本和270W的锅就会跳闸,而且电工说每个宿舍的电是单独的一根线,求高手解决一下,冬天了,想在宿舍吃自己煮的热粥,额定的好像是1200W,通常我们不敢上1000W,好像楼管那的那个监控器是用了大功率电器就会跳,但是我们早上用热水器就没事,不知道怎么防,就更不知道怎么解决了,我们是文科宿舍,麻烦说的通俗点,宿舍只有一个闸,两个很小的上下扳的那种,旁边有一个方形按钮,我看了半天那个上没写中文,唉······
我说的跳闸是跳楼管那的闸,不是宿舍的闸

你 去买台稳压器
因为晚上宿舍都在用电电压不稳定而早上用电的人少所以会出现你说的情况
恩去买台稳压器能解决你说的问题! 早上用电的人少,电压高些,电器可以正常使用。晚上是用电高峰,电压低,引起电流增大,超过空气开关(就是你说的那个闸)负荷,就会跳闸。那个方形按钮是试验按钮,你不用管它。最好的办法是换一个大点的空气开关,否则不好办。下下策是用电线把空气开关短路,就是用一根电线绕过开关,不过就不太安全了,一旦电流太大,容易引起火灾,尽量不用。 这种情况与用电器是否损坏无关。跳闸的直接原因只有一个,就是那个闸以下所控制的线路有对地漏电而且漏电电流大于15mA。只要沿着闸下线路仔细寻找,找到漏电处用绝缘胶带包一下就可以解决。另外额定负载1200W的线路实际负载1500W是安全的,可以放心使用,为了安全原因目前电力网设置的额定值比实际额定值低30%。

锅有问题,换个试试!

你 去买台稳压器
因为晚上宿舍都在用电电压不稳定而早上用电的人少所以会出现你说的情况
恩去买台稳压器能解决你说的问题!

早上用电的人少,电压高些,电器可以正常使用。晚上是用电高峰,电压低,引起电流增大,超过空气开关(就是你说的那个闸)负荷,就会跳闸。那个方形按钮是试验按钮,你不用管它。最好的办法是换一个大点的空气开关,否则不好办。下下策是用电线把空气开关短路,就是用一根电线绕过开关,不过就不太安全了,一旦电流太大,容易引起火灾,尽量不用。