300比5的电流互感器,速断电流整定到1800A,DL-32应该整定到几?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/09/24 21:56:59

300/5的互感器,变比是60,一次侧电流是1800A时,二次侧的电流就应该是1800/60=30A,电流继电器应该整定到30A。
微机继电保护都搞了十几年了,咋还在用这种老式的保护继电器啊。

若一次侧短路电流为1800A动作,则300/5A CT,二次侧在60A时速断动作。定时限的速断是倍数整定的,将60A除以过流保护在二次侧的整定值,就是瞬动倍数,在DL上课手动调的。

定时限的过电流要避开正常可能出现的最大正常电流,如电机自启动,变压器允许的短时超载等。但要保证低压侧最小运行方式下两相短路流过保护装置处的电流是过流整定值的1.5倍。