究竟应该用多大的柱和梁才算安全和合理?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/15 09:42:21
现计划建一栋6层楼基础房子,框架结构,仅3面有18墙,里面没有墙体,占地面积190平方(11.25*17.3),13条柱,目前只建首层,内有50平方夹层,柱间最大跨度 6m,我想知道的是,柱和梁究竟要多大才算安全和合理?

目前计划中间两条柱用 50cm*50cm,其它柱用 45cm*45cm,柱基础中间两柱用2.5m*2.5m*1.9m深,其它柱用2m*2m*1.9m深;梁和地梁都用 25cm宽*0.6m高,不知这些数据是否合理?应该如何改进。建筑工人认为这些柱过大,梁过宽,但我认为应该这样建才可以确信以后可以安全地建6层,不知我的想法是否合适。

谢谢大家!
我是广东高州人,好想知道每平米的土能承几吨力,即地基抗力,以便可以计算柱基础的大小,但这一数据我无从查阅,请知道这一数据的朋友告诉我一个常规数据,即使与我这里不相符也可以作个参考。多谢了!
=====================
许多数据对于我都很有用,有了这些数据后我可以自己计算了,明天我将严格计算一下,真的好多谢你!我只有18分,尽能力多给你15分,算是我的一点点感谢。同时也多谢其它各位的热心回答,祝愿好人一生平安!最后顺便做点小广告,欢迎多访问的我的网站qaabb.com。

不知道你建造的地点是不是抗震设防区。要是两层或三层的房子就算了,要是做到6层,建议你找个设计院给好好算一下吧。
假设为7度设防区(除了杭州,武汉,南昌,贵阳等几个地方,大部分是7度及以上),你的柱截面还可以,柱距6m的话,梁的大小也可以。我说得只是截面,配筋才是最重要的。但配筋就不好估算了。一般柱配到1.2~2%,梁配到0.9~1.5%.(这样估算是远不如计算经济合理)。
基础好像有点小,不知道你那边的每平米的土能承几吨,考虑一般装修,一般家具布置,折算下来,框架结构,每层每平米大约1.5吨重,你可以算算一个柱子承担的多大面积的荷载,然后算出一个柱子承担的总重量,再除以地基每平米的抗力,就能算出基础面积了。 然后建议出于保守和安全,把计算的面积再放大1.2倍左右。
总之6层的房子通过拍脑袋来做是有些难度的。
至少找个懂行的给你提些参考意见.
补充一下:不要太迷信没有经过计算的经验,梁柱的承载力计算很简单,一目了然,计算出来的才比较经济合理,不像中医那样好多讲不清道理才只能依靠经验。你要是不考虑50年内的抗震,9级以上大风或者材料的老化等灾害的话,那梁柱做很小就可以了,省钱的很.

广东高州属于6度设防区,风荷载0.6KN/M2,柱做500就确实有点大了,规范规定抗震区最小是350,所以你的最小不要少于400. 地基抗力(承载力)是很难说的,每平米为单位,一般粘性土在9吨~12吨;粉质粘土在10~15吨,粉土在12~18吨,沙土和碎石土最大可达30吨。淤泥,杂填土承载力极不稳定,要彻底清除,一直挖到老土,如果挖的太深,可以回填3(灰):7(土)的灰土并夯实。关于地基你可以去下本《土力学》或《地基与基础》的教材看看。

50cm见方的柱子是很夸张,最好找做结构设计的给你计算一下。
另外楼上的说话太狂了,建筑上经验第一,不要以为学了点就了不起,这些工人走南闯北的见多了,虽然他们说不上原因,但根据经验,他们说的也是有一定道理的。

en 还是算下安全点的 建议找个人算下吧

最好请专业单位人员设计,既经济又安全。
另外,不知您以后接建房屋的其他几层是否还是框架,如仍为框架,还要考虑柱头甩筋及其防锈问题,尽量不要考虑将来植筋。