谁能提供一份供电所线损分析的样本

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 00:37:05

2011-12-31 10:10辛一一000|一级

马步供电所2010年12月线损分析
一、12月份线损指标完成情况
1、综合线损
12月份购电量586553千瓦时,售电量为537482千瓦时,损失电量49071千瓦时,综合线损率8.37%。较上月下降0.11个百分点,与计划线损指标8.8%低0.43个百分点。
2、高压线损
12月份高压供电量为586553千瓦时,售电量为566054千瓦时,损失电量为20499千瓦时,线损率为3.49%。较上月3.46%上升了0.03个百分点与计划线损指标高0.18个百分点。
3、低压综合线损
12月份公变台区供电量为343926千瓦时,售电量为315354千瓦时,损失电量为28572千瓦时,低压线损率为8.31%,同上月8.98%相比上升了0.67个百分点,与计划线损目标低0.69个百分点。
二、10KV线路线损分析
1、12月10KV供电量为586553千瓦时,专变、台区总表电量为566054千瓦时,总售电量为537482千瓦时,综合线损率为8.37 %,10KV线损率为3.49%,低压线损率为8.37%。
2、本月各项线损率较上月波动不大较去年同期相比有所下降,且已达到年初所订线损目标,主要是从3月份起随着台区B级达标工作的深入开展,台区得到规范化管理,台区线损率基本无波动,稳中有降。
3、其他线路线损增减幅度基本平衡。
三、配变台区线损分析
1、12月高线损台区:
台区名称 台区电量
(kwh) 到户电量
(kwh) 线损
(%) 上月线损
(%)
荷树岭 9460 8040 15.01 14.04

2、但荷树岭台区偏高,主要还是变压器不在负荷中心,单相供电线路过长,线径小的有原因,通过台区管理员认真管理,近几个月线损率稳中有降。
3、其它台区线损情况较正常。
四、本月开展的主要线损工作
1、技术降损,新增用户电能表一律安装电子表,在抄表同时,对电能表进行了检查,查出用户电表烧坏,当场进行拆校并追补电费。杜绝了烧损的电表计量。
2、对线路进行了巡视