如何解决变频器干扰热电偶?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 20:29:41
热电偶探头位置与变频器位置很近,于是影响到温度跳动厉害,请问有什么解决方法?热电偶已经接地,急!

热电偶探头输出是模拟量,变频器是会干扰的.
热电偶接地没有,可能是处理热电偶信号的仪器被干扰了.
做好变频器的接地和改变变频器的载频,把干扰降低到最小吧.

热电偶探头位置加屏蔽保护措施,传输电线换成屏蔽线。

采取屏蔽保护措施

告诉你个临时的解决方法:
你去找个铁板,1平米的就够,放在热电偶与变频器之间(靠近变频器那边)。

要一点接地
用屏蔽线要使用对应型号的补偿导线