电流(过电流)保护一般为三段式

1:速断 无延时,整定值最大
2,限时速断 与下一线路一段配合,如果灵敏度不满足,时限为&T,与下一线路二端配合,时限为下一线路二段时间+&T。
3,过流 一般按过负荷整定,电流最小,但动作时间最长。

如果还有什么问题可以直接问我,我学继电保护的。

1:短路瞬时保护;2、短路短延时反时限或定时限保护;3、过载长延时反时限保护。