什么原因造成电压互感器保险烧毁?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 01:50:00

什么原因造成电压互感器保险烧毁?
烧毁原因:
(1)电压互感器二次线路短路会烧毁。
(2)受到过雷击
(3)绝缘老化。

问题不明确。是什么电压互感器?保险烧的是一次侧还是二次侧?是经常烧还是偶尔烧?
我把它理解为常用的10KV/100V的电压互感器。
如果烧二次保险,过载的可能性有,但是可能性不大;应该是属于有短路的地方,注意查一下电压回路,并经常清扫,保持清洁。
如果是一次侧烧保险,原因会复杂一些:
如二次侧的原因,一次侧有绝缘的原因等等。如果是时间不长就烧毁一次,则最大的可能性是谐振,且是分频谐振的可能性大,此时回路中有可能流过其额定电流几十倍甚至上百倍的电流,烧毁保险就是理所应当的了。

过流了