水冷冷水机组的压缩机排气与冷凝器管路烧焊变成似毛细管节流了会出现什么情况

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/24 15:20:02
有一台水冷冷水机组,其压缩机排气管与冷凝器之间由于烧焊将铜管烧塞了,并未完全塞,只不过管径有一节变得很小了,这时有什么情况出现

变得很小??不知如何衡量你的标准了,通常不是太严重的话会出现制冷差压缩机电流增大!!!如果再严重些的话压缩机会经常起热保护停机!!!

“通常不是太严重的话会出现制冷差压缩机电流增大!!!如果再严重些的话压缩机会经常起热保护停机!!! ”同意。
不过,不管是堵小堵大,我强烈建议你得重新焊,因为你这样不但会影响压缩机的寿命,而且还影响制冷量。这可以想象成你扼住了制冷的咽喉啊!

排气压力升高排气温度升高制冷量下降应马上修复时间长会造成严重后果