我们是有动力和灯光用电,使用总功率估计有325KW,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 19:31:56
各位高工:我们是有动力和灯光用电,使用总功率估计有325KW。动力用电主要是空调机组和16KW电动机,请问;
电源由物业配电室用电缆距离大概是70M,我们该用多大截面的铜芯电缆?

先大概算一下电流,根椐P=UI I=325000/380
I约=855A
再根据这个电流查电工手册,
不过按经验最好使用不小于150MM的电缆

确定电缆截面有很多指标,安全载流量,电压降,机械强度,经济电流密度,按我国规定运行小时在5000h/年,的负荷其合理的电流密度为0.94A/mm平方,一根肯定不够

150的要是国标的!