速断保护,限时速断保护,过电流保护三者的保护范围为什么不一样

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 10:30:16
为什么速断保护的范围短,保护范围是怎么确定的

速断保护功能:
一、电压速断保护
线路发生短路故障时,母线电压急剧下降,在电压下降到电压保护整定值时,低电压继电器动作,跳开断路器,瞬时切除故障。这就是电压速断保护。

二、电流速断保护
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时动作,但它只能线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。

三、变压器差动速断保护
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
差动速断保护 ,为了防止在较高短路电流水平时,由于电流互感器饱和时产生的高次谐波量增加,产生极大的制动力矩而使差动保护拒动;当短路电流达到4-10倍额定电流时,速断元件快速出口

差动保护的性能非常好,可以瞬时切除全线范围的故障,一般只用于元件保护,如变压器和发电机等。其原理是比较元件两侧的电流大小和方向。

电流速断保护反映相间短路故障,在10~35KV配电线路和小容量变压器上应用广泛。其动作电流按短路电流整定,数值大,只有线路始端故障时的短路电流才会大于其动作电流,即速断保护才会动作,所以其保护范围只限于线路前一部分。

限时速断的功能:
MGK31C重合器控制器是专为中压35kV及以下ZW□永磁开关设计的户外型控制器。能方便的配合柱上永磁开关实现分、合闸管理...线路保护功能 ¨ 过流Ⅰ段:速断保护功能 ¨ 过流Ⅱ段:限时速断保护 ¨ 过流Ⅲ段:定时限过流保护 ¨ 自动重合
过电流保护功能:
过电流保护器具有过载,堵转,过压,欠压,断相,电流不平衡的保护功能,过电流保护器能对任何类型三相电动机起快速,可靠的保护.过电流保护器具有结构简单,使用方便,价格低廉,而且无功耗,寿命长,体积小的特点.

定时限过流保护为了获得选择性,保护动作的时限必须按逐级递增的原则整定,这样在多级辐射形电网中,越靠近电源的保护动作时限越长,定时限过流保护