关于电表增容的问题,请懂行的指教,谢谢。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/08 11:56:48
一个两层楼的瑜伽会馆,2楼有高温设备48个发热器,全部启动是19.2千瓦,这些高温设备单独走一根3相的电线。其他的室内电器走1根3相的线,一台2匹的空调和室内所有的照明在1相上,一台3匹的空调在1相上,还有一台3匹的空调在另一相上。然后都通到一个6千瓦的电表上了。

目前我们从6千瓦的电表,增容到20千瓦了,但是不知道电表是否合适。
请问电表增容到多少可以承受?会不会烧掉?加急求救!!!!
我们是通过供电局增容到20千瓦的电表的,不过还是担心电表不够用,所以提供这些所有的电器分布,请帮忙看看,20千瓦的中不?

如果增容了是否需要更新计量装置,供电局的会给出建议的
你的设备会全部启动么?
你的的情况一般是更换为带互感器的计量方式、变比为50/5.或者30/5(三相电路)电表采用1.5(6)A的就可以了。如果是单相电路,则采用100/5或者150/5.

增容到20千瓦,肯定就要更换相应大小的电表.
20千瓦了,至少要安3*10(40)A的电表,但建议安3*15(60)A的电表.

1,电表的增容自己不能搞,要到供电局申请,不然供电局不认你搞的可能还要罚金.2,目前的电表是小了点,三相电的负荷分配的还行,写个申请说明情况要供电的增容.