钢筋混凝土结构配筋计算

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/24 17:10:08
一简支梁,跨度为L=5.76米。承受均布荷载设计值q=50kN/m (包括自重) ,混凝土为C30,环境类别为一类,求:不设弯起钢筋时的受剪ku筋

是求箍筋吧?
假设截面250*400
V=0.5*50*5.76=144kn
验算是否需要计算配置箍筋
0.7*1.43*250*365=91341N<144000N
需要配箍计算
(144000-91341)/(1.25*210*365)=0.55
假设选用8◎180 2*50.3/180=0.558>0.55
可以
再计算配箍率大于最小配箍率 即可