消防喷淋管网可以用焊管吗

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 11:54:54
附加依据规范,最佳答案追加100分

消防喷淋管网不可以用焊管。
  《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001(2005 年版)要求,在第八条中规定如下:
  8 喷淋管道选型管道8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。

根据《自动喷水灭火系统设计规范》 GB 50084—2001(2005 年版)要求,在第八条中规定如下:
8 喷淋管道选型管道
8. 0. 2 配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或符合现行国家或行业标准、并同时符合本规范1.0.4规定的涂覆其他防腐材料的钢管,以及铜管、不锈钢管。当报警阀入口前管道采用不防腐的钢管时,应在该段管道的末端设过滤器。8. 0. 3 镀锌钢管应采用沟槽式连接件(卡箍)、丝扣或法兰连接。报警阀前采用内壁不防腐钢管时,可焊接连接。
根据以上要求现在的喷淋系统不可以用焊接钢管。

.第四节 管 道
第5.4.1条 自动喷水灭火系统报警阀后的管道上不应设置其他用水设施,并应采用镀锌钢管或镀锌无缝钢管。
第5.4.2条 每根配水支管或配水管的直径不应小于25毫米。
第5.4.3条 每侧,每根配水支管设置的喷头数应符合下列要求:
一、轻危险级、中危险级建筑物、构筑物均不应多于8个。当同一配水支管在吊顶上下布置喷头时,其上下侧的喷头数各不多于8个;
二、严重危险级建筑物、构筑物不应多于6个。
第5.4.4条 自动喷水灭火系统应设泄水装置。
第5.4.5条 自动喷水灭火系统管网内的工作压力不应大于117.7×104帕斯卡(12公斤/cm2)。

参考,http://www.ktv8848.com/news/200611/954