夏天的时候装了个空调,由于空调的插线不够长,就插到插座上了(插座上写了空用的)这两天开制热,可每次开不了2分钟,插座就自动跳了(插座自带保险的),一摸插座的线是发热的,空调的线还是凉的,想问各位朋友,这种情况是不是空调制热时电流大,插座带不起啊??谢谢大家了

插座和空调启动是没有直接关系的,空调启动启动是需要的启动电流,一般是空调额定电流的3倍,插座只是提供电流的连接。所以说插座和空调能否启动是没有直接关系的。
电表要求:空调启动是和电表提供的,譬如电表的电流 10(20)A 10是额定电流 指正常工作的功率,20是最大电流,就是短时间内可以达到的最大功率。这就是你要使用空调的电表要求。
插座要求:还有你那个插座是需要20A的插座,如果你额定电流是5A,启动电流就要15A,那么你在使用插座的时候要适当有点余地,所以你的插座要20A,这样会对你的启动得到安全。否则,插座会发热烧毁。
电表箱要求:还有你电表箱的空气开关是否开启,因为启动电流较大,空气开关会保护而关闭。一般家庭用的空气开关标配是60A,如果小了空气开关会保护电路而关闭。还有空调是要单独一路使用的线路,以满足空调启动的要求。
电表、插座、电表箱这些都满足要求了,空调启动是没有问题的。如果还不能启动,要么空调有问题,要么就是变压器提供的电压有问题,这是供电局的问题,这是用户不能动的,需要保修了。

空调一定要独立的插座.
一般要一个单独空的,25A以上的,一般一个1P的空调,电流才10A,2P的20A,但由于实际插头的插接位置本来就容易发热,所以用大的好.

空调要走专用空调线的.空调工作电流大于插座允许通过电流了....

按个A数大的插座

插线板的线径太细了
线径与电流的比例是 单相1平方线径等于6A电流/三相1平方线径等于2A电流
如果线径过细就会发热跳电

对 你吧插头和插座之间的电线换成4平方以上的 最重要的是电压 如果是柜机就装个空气开关 32安就足够了

空调 如果有辅助电加热 其制热电流当然要比制冷时的电流大了 家用空调的电源插头一般是16A的 注意我说的是插头而不是插座 插头背面应该有写 如果插头插入插座顺利 只能说明插座的符合插头的尺寸 但要注意 插座的最大负荷电流 还有是否是正规的产品 看你说的 情况 我觉的你是 因为线不够长 中间加了1个接线板 接线板换 保护电流大一点的(也不要太大不止到你的空调最大载荷电流是多少 找懂电的朋友看下) 再有就是要买正规的接线板产品(最好中间不连接线板) 才