大家好 我单位有一台 800Kva变压器 急急急

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/25 13:39:34
但是每个月的力调费都比较高,我单位已经在低压安装电容器补偿电容器容量320VAR,而且能够自动的投入,低压的电表的无功脉冲闪得非常的慢,但是高压电表无功脉冲闪得比较快。我单位平时的用电功率在300KW多点点,询问过重庆市电力科技设计院(他们做的低压补偿柜)他们说他们的补偿表是没有问题的,但是就是力调费都比较高。请问怎么解决?
特别请郭卫国高级工程师也回答一下。
(我单位是重庆的)
现在有一小的电力安装单位说我单位补偿有问题需要改造可以降低力调费,单位领导在问我,我认为应该不大可能的因为我也看了低压的电表的无功脉冲闪得非常的慢,低压补偿柜的投入和切除是正常的。

我们单位也成发生过这样的问题,原因是这样的,设计院设计变压和功率补偿电容容量的时候是按照满负荷来计算的,但是实际我们应用时并不是满负荷运行设备,而且你的功率因数补偿是自动的,当功率过低的时候,电容就自动的补偿上,一补偿上就大,所以你们单位的力调费都比较高。
建议根据你们单位的实际运行情况来选择适当的电容器容量。

应该有两种原因,一般低压配电房的无功补偿表取样电流只是其中一相的,大多数是B相,所以所显示的功率因数是B相的,当然A、C两相的功率因数可能低于B相,也可能高于B相,当A、C两相的功率因数低于B相较多时,这时总的无功功率就大一些了,相反,则可能A、C相会过补,无功功率同样会增加;另外一种情况就如一楼所说的,可把其中几路的无功补偿电容容量选择小一点。总之,要做到真正的全面的无功功率补偿,仪表要选择三相电流检测的,而补偿电容接法采用星形和三角形混合的,各路的容量再根据实际情况进行选择。

选择的电容容量太大了.不投又太低,投上又太大.选用小一点的电容.