关于欧姆龙变频器,高手进

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/25 08:03:04
这次我们用了一个3G3RV-ZV1系列的110kw的变频器,在查线的时候发现进线的两端短接了。找了好长时间发现是在进线的两端并了一个像制动单元样的东西,我这个没有用到制动电阻。是不是不需要装,这个接线是厂方接的线,我没用制动电阻是不是不需要接这根线啊。忘高手指点。

如果不用煞车电阻的话是不用连线的,否则就是短路了

是三相电源进线的吗?如果是的话,那就是接线错误,是绝对不允许的。
如果不是的话,那就是正确的接线方法,你所说的进线端应该是用来接制动单元的,平时不用的时候,被短接,那两个端子实际上是同一个。

一般变频器进线的两端有一个电源变压器并联用来给接触器供电的,可能你看到的是那个东西

进线的两端短接了?你说的端子叫什么名字?如果在变频器出厂时这两个端子是短接上的,那么有可能是厂家备用的外接直流电抗器的端子:P和P1?110KW的变频不可能有内置制动单元的。除非外接。安装制动单元的目的是为了让电机能在短时间内停止转动。如不需要快速停机的场合没必要安装制动单元的。

你看下是不是P1 P2.
是的话就是短接片!拆了直接不亮!
2端的东西你说是在爱变频里面么?
在面可能是制动单元也可能是可控硅!
你看下有没有大接触器有的话就是制动没的话就是可控硅!