电机降低启动电压
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/21 06:37:24
我们公司的变压器是100kw的,我们用的龙门吊上的电机大约17.5kw的。龙门吊离变压器大约500米。有时启动不起来,如何解决,谢谢
简单方法,用星三角启动即可(亦可用降压启动器);17.5kw的电动机距变压器500m,需要35mm2的导线送电。
启动电机之前先关闭其他用电设备,或者把线路再加粗
用10平方的线完全可以了.
最好用星三角启动,电源线采用35mm2的铜线
UC知道是一部内容开放、自由的互动网络百科全书
客观、专业、权威的知识性百科全书
