急求助12V的电压降计算。。。。。

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/02 04:20:26
请教各位牛人,12V的电压降计算如何计算啊,网络搜不到计算软件,只有220V和380V的,但是不知道跟12V的对比关系,原始公式太复杂不会用,300W,26~30m的距离,12V灯具,如何计算其电压降?谢谢
谢谢各位热心人士,忘记说明导线了对不起啊。。。。选用YJV 2x6 的电缆,因为是水下灯灯少了一根线。。。
26~30m已经是从变压器出来的那段线了,如果电压降按照电阻*电流的话,假设电阻变化不大,那么电压降比不就是12平方/220平方?如果软件可以计算出220V电压降,那一样可以算出12V电压降。。。这样子可以吗?其实好像是电阻电抗一起算很复杂的哦
怎么计算。。。谢谢

知道功率和电压,可以计算出电流。
按单相直流电,电流=功率/电压=300/12=25安培
然后,要根据你导线的大小确定线路电阻,也可以实际测量。
压降=电流*线路电阻=25*线路电阻。

300W,12V 的灯具
其电流为 300/12=25A

26~30m的传输线.其传输电阻应该可以由你的传输线材质计算得到,那样压降为:
压降=传输电阻*电流

但是好像从市电 220V交流 到 12V直流要经过一系列的转换啊,如降压,变压等.

多大的导线啊?没有怎么算?
电压降=5%

请标明你所用的导线是什么材质和截面积 帮你计算