高手请进,做高压电缆中间接头上包半导体对高压电缆有什么影响?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 04:31:10
这周我们做10KV高压电缆中间接头(共长350米),做完后我们应该做耐压试验的,(做之前我们测试了电缆的对地电阻都是满得)但是我们用2500V摇表摇相间对地电阻,又两相才20M欧姆有一相能摇满。我们怀疑是工艺上得问题。但是我们黑对了很多地方,只找到了在绕包半导体是有点错。请问高人在高压电缆中间接头连接管上包绕半导体胶带包到了铅笔头型的绝缘层上会对电缆产生什么影响吗?或者在包在连接管上得填充物没有包均匀会产生这样得影响吗?

你在压接连接管之前应该把主绝缘层削成铅笔头模样也就是倒45度角同时铅笔头的末端内半导体层应该露出2MM然后压接连接管后缠绕半导体胶带,半导体胶带绝对不可以超出主绝缘层,而且必须要很薄一层,铅笔头末端也就是内半导体层连接处搭接主绝缘越少越好,超出以后有可能造成放电。另外 外半导体层一定处理干净,且刀口一定要浅不能伤主绝缘层。
在缠包连接管时要注意绝对不可以单纯的缠绕填充胶和密封胶,一定要在缠完半导体胶带后缠绕3mm的高压胶带后缠绕密封胶薄薄的一层就够了

不会吧
不太了解?
去图书馆查吧!

应该不是填充物不均匀的原因,把半导体胶带拆了摇摇看