不同标号混凝土浇捣

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/15 13:09:53
墙柱C50,梁板C35,混凝土差了三个等级,收缩性差的非常多,请问梁柱节点处该如何处理?
开了个论证会,设计说差3个等级的工程很正常,可以施工;商品混凝土公司的人说差3个等级的确实没碰到过,风险很大
请问你们有碰到过梁柱差了三个等级这种情况吗?
有什么好方法吗
to ziyi44:节点处配筋已经非常密,几乎振动棒都放不下去,为什么还要增加水平配筋

一、配筋,在梁板与柱墙的交接处合理增加水平配筋。

二、先做C50的墙柱,坍落度尽可能小些,待混凝土接近终凝(防止表面脱水)时开始打C35的梁板,如此基本可以避免墙柱塑性收缩导致的开裂。

三、C50砼不要缓凝,而C35砼应适当延长凝结时间。

差3个等级没有什么关系。

经常遇到这种现象,差别三个强度等级。还有例如顶板C30,柱子C45等情况。
设计说的要比搅拌站权威多了。
ziyi44说的非常好,节点配筋非常密的情况下,可以采用细石混凝土,或者从振捣其他地方的混凝土流过去。增加水平配筋是减少收缩的有效方法。

要么分开浇筑,要么先C50再C35.如果先C35再C50,必须在节点处振捣充分,使两个强度等级的混凝土连接处混合均匀,减少收缩。

检测一下混凝土的收缩数据就ok了
看到检测结果
其实你自己都可以算

碰过,但不是同时现浇,能不能考虑一下做施工缝等终凝后再浇梁板?或者干脆作为两个工序,现浇筑墙柱,在顶端预埋钢筋作为连接,再浇C50?
要不就检测一下混凝土的收缩数据

如果设计进行了验算,在节点处可以直接浇注C35混凝土。
参考资料《北京市建筑设计技术细则》(结构专业)

有危险,收缩性差的多会有问题。