45kw的电加热配几平方的铜线
来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/11 04:52:22
负载类型:阻性
工作电压:380V
额定功率:45KW
根据计算得出额定工作电流为:68A
考虑0.9温升比
应配电缆为:YJV-3*16mm2 (铜芯)
10平方毫米的铜芯电缆承载电流为:55A
16平方毫米的铜芯电缆承载电流为:75A
三相额定电压380V,45KW的电加热,额定电流在67.5A之间,需配10平方毫米的铜芯电缆。
如果是三相380加热,则加热电流为68A,应配16平方的铜芯电缆,如果工作环境温度较高应选用硅橡胶高温线。