会电工的给说说,家里的总空开老跳,问题是分空开就不跳?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/21 16:04:16
我把问题详细说下
1 发现有时总空开跳闸.重点在于并不是用电设备多了就跳,也不是开开那一个设备就必定要跳闸.
2 就只是总空开跳,分空开不出问题.
3 总空开已经换新的了,现象依旧,排除了总空开的问题.
4 现在我把照明的空开关了,从昨天到现在还没有出现问题.
5 问个问题,照明空开为什么不带漏电保护?
6 很怀疑是照明上的问题(客厅灯).问题是为什么它不跳而跳的是总空开.

你的主开是不是带漏电保护功能,入带的话应该考虑你的照明线路出现了漏电现象,如漏电超出了30mA的话主开就会跳掉,想简单的维修的话,可以考虑将照明线路跳过主开而接到主开的上端,如不再跳的话就可以准确的判断为漏电源在照明线路上,那就应该检查每个灯的接线端有没有绝缘不好的现象,如没有的话就考虑你的暗线老化了!

总空开的最大电流承受太小了,换个大一点电流的空开

总空要大于分空开,就不跳!

适当减少分空开的用电器使用量,使电流量不超过总空开的额定电流量,总空开就不会跳了。

呵呵 ,换个功率大点的开关

负载电流过大,当你用电量大的时候,分空开总电流大于总空开所以总空开就跳闸了,建议更换总空开