所有设备的用电总量是14.5KW/220V,71.5KW/380V,那么在配线时设计电容量为多少合适?,

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 21:55:16
在一个用电场合计算得出所有设备的用电总量是14.5KW/220V,71.5KW/380V,那么在配线时设计容量为多少合适?,

S=(14.5+71.5)/cos∮=86/0.8=107.5KVA.

14.5KW/220V,不包括无功因素电流=66A
如果考滤功率因系0.8=66/0.8=82.5A
71.5KW/380V不包含无功电流=71500W/(1.73*380)=108.8A
功率因素设0.8电流是=108.8/.8=136A
导线载面根椐以下因素:(1)总电流(2)线路长短(3)启动电流的大小。(4)短路冲击电流(5)无功率大小(6)预防设备适量增添或调整
一般电缆在100米以上导线每平方2.5~2.8A为宜。108+82=190、190/2.8=67选用70平方
线路长80~60导线每平方2.8~3.2A为宜。190/3.2=59.4选用70平方
线路60米以下控制在每平方4A以下为宜。190/4=47.推荐用70平方