家里水管漏水,但无法解释很奇怪的现象,盼高手解惑

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/17 11:55:47
水路装修的基本情况:住二楼.家里厨房有燃气热水器,假定相对位置在左,二楼露台上有装一个太阳能热水器,假定相对位置在右.燃气的热水出口在厨房,分出三路,分别是北阳台,厨房自身和两个卫生间.太阳能的热水出口先接了一个增压泵后,再引了一个很长的水管接入到同一个热水管线中.也就是说理论上,它们俩都能对所有的热水龙头供水,管道也是公用畅通的,除了在两个热水器的总出水口安装了阀门外,其他管道都是相通的.
在使用的时候,只要两个阀门不同时打开,只使用其中一个,就总是有热水正常供应.
这样说比较罗嗦,不知道高人看明白了没?
现在问题来了:家里一直使用太阳能供水都没渗漏现象出现,但偶然遇到阴雨天气,一使用燃气供水,家里厨房相邻的几堵墙都出现明显的漏水痕迹.潮湿,墙漆剥落.只要一停使用燃气,墙面就明显慢慢干燥了.无论怎么使用太阳能都是好好的.
想问下几个比较不懂的问题:
1.使用右侧太阳能时,一般只是在卫生间淋浴使用.我是关闭了燃气热水器的进出水口阀门的.其他的热水龙头出口也都是关闭的.我前面说过,热水管道都是相通的,请问,右侧太阳能对卫生间供热水时,虽然不需要流经厨房,但左侧厨房里的热水管理论上也会有水充盈在那里吧?
2.如果第一点成立,那么反过来,当只用燃气供热水在卫生间淋浴时,我也是关闭了太阳能的进出口阀门的,其他热水龙头出口也都是关闭的, 此时热水必须经过左侧厨房管道流向卫生间.左侧厨房里的热水管当然一直有水充盈.那么左侧厨房管道里如果两种情况都有热水(前者是太阳能热水,后者是流经的燃气热水)的话,为什么只有后者才会渗漏?
4.我前面的推断是建立在可怜的中学知识____连通器原理的基础上的,如果不对,请高手指正.帮帮我////
5.再假如我前面的推断成立,也就是两种情况下,左侧厨房管道里都有热水存在,那么渗漏的原因我又猜了两个:1,可能只是厨房燃气的进出口阀门有问题,管道并没有漏点.因为两种情况下,唯一不公用的地方就是阀门了.2,可能是两种情况下,水压不一样,自来水压够大,大到管道某处接头给挣裂了,而太阳能水压较小,不影响管道接头.我家的增压泵是扬程12还是18忘记了哎.
罗嗦了一堆,希望能得到真正的水工高手解答,不要复制答案给我,如果能帮我分析准确,再加高分!!!!!
刚有高人

看你的问题很费劲,好想听一位带有方言的普通话,可能有不理解之处,让我试做分析:
第一,你的系统基本正确。
1,一个冷水系统,自来水,多个用水点,其中两个分别供给两个热水器,在太阳能热水器前加了增压泵;
2,一个热水系统,供给多个用水点但分别在两个房间内;
3,两个系统的描述都是相互关联的“连通器”;
4,你有一套严格的使用程序,都是分别使用,不会同时使用两个热水器。
第二,你的观察不一定准确。
1,发现有漏水现象,不明确漏水点和原因;
2,提出了漏水与使用燃气热水器的时间相关。
第三,分析原因
1,两个系统的工作压力都不太大,增压泵仅对太阳能热水器上水有一定影响,它有溢水口,不存在持续上水会产生意外压力的可能;
2,漏水的直接原因有三个:
阀门:都是外露没有隐蔽,你可以直接观察,漏水吗?
管道系统:隐蔽在墙内和地下,值得怀疑,施工时做过验收吗?
未知因素:比如楼上人家漏水?或者别的。。。
第四,对策
对上述原因采取排除法:
1,阀门的原因通过仔细观察就有结论予以排除;
2,分别对冷水系统和热水系统(两个连通器)进行压力测试,按自来水工作压力的1.5倍施压,能按要求稳住就合格,是你的大幸。如果查出有问题就要做大手术了。或者干脆原系统废弃不用了,另作明管是最简单的做法;
3,如果上述两条都是好的,那就是问题出在你的系统之外了,必须请业内人士现场检查,再做定论了。

或许是水温高的原因,

可能是管道上有砂眼或细微裂纹,开增压泵会使水加速漏出,如果压力一般则不明显,但实际也可能是只有加压才渗漏!还是建议检查管道.可以甩开那截管道,试试吧,免得影响邻里关系.

问题一定是出在厨房的,管路接头上的,因为燃气热水器的工作压力会大点的。

看懂了,难啊。
如果下雨天你不使用热水,还有水印吗?管子如果没有漏最好,希望是下雨返潮。
如果还是不行,你用的管子质量怎么样,如果质量不错的话,希望是阀门漏水了,打开水阀后,观察,最开始从哪里开始出的水印,就打开看看。
如果找不到,从高处向低处找。
只是个人经验,