小区换热站的运行原理。如何一眼区分一次供水和回水,他们的温度代表的意思,二次供水与回水的温度又代表什么意思,用户家暖气的温度和一次水,二次水有什么关系?那次水的温度能直接说明用户家里暖气的温度,站里每个设备的压力应该在什么样的情况下是多少才能算是正常~??
如果用户家里的暖气不热,应该从哪几个方面去调查解决呢??
跪求各位前辈给解答一下~~~小弟跪着哭谢咯~~~~

1、换热站内的供水为箭头背向加压泵,回水箭头为面向加压泵。
2、温度就是代表的管道内水的温度。
3、二次供水属于换热后的供水,温度代表现在小区内暖气供水出口温度。
4、用户家的暖气一次水是供水二次水是回水,供水通过暖气片回回小区暖气主系统。
5、回水最能说明住户家的暖气温度。
6、换热站设备的不同,小区需求压力的不同,压力要求也不同这个要看设局图纸没有定数,通常10KG=0.1MP=10米扬程,暖气管道压力较大属于高压循环系统。
7、应该从以下几个方面着手检查(1)排放气体因为暖气如果有气就会造成循环不畅。(2)清洗过滤网通常每个小区(单元、楼、住户)的进户管都有过滤网需要采暖期到来之前清洗。(3)检查阀门是否开到最大(串联暖气)如果是并联系统需要把特别烫手的那组暖气阀门关闭一些把不热的暖气阀门开放一些。