我的三相异步电动机为何异常发热?

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/03 21:18:58
我们实验室有一台仪器上原装的是一个40W的三相异步电动机,连续烧掉了两个,原以为是功率不够,后来换了一个90W的,可是刚通上电还没开始转动就能听见有轻微的“嗞嗞”声,过一会电机机身就异常的发烫,连手都不敢碰。我怀疑是不是线路接错了,会不会是什么三角星形接法之类的。请位各位大侠帮忙分析一下,电动机出现这种情况到底是什么原因!谢谢啊!
抱歉恕我愚钝,我就是想知道我那个变速盒进来的那五根线要如何辨别啊~!拜托

电机发热有三种情况:
1.缺相,用万用 表量三相之间两两线的电压是否相等就知道,正常应该是三次都相等。
2.马达短路,你的应该没有这 种情况。
3.接法错误,一般来说,4KW以上的是三用接法,以下是星形接法。所以你要确认接法

40W的三相异步电动机?没见过这么小的,是不是星型接法接成三角形接法了?

应该是缺相吧,
三相的电动机如果不是超负荷,很大机会就是缺相