变压器内部故障时,都跳哪些断路器?有哪些保护的几段跳闸?假设高低压侧都是单母分段接线!各种情况都说一下!

变压器内部故障,跳变压器各侧断路器。保护的几段跳闸就不好说了,要看故障点的位置和类型。如果是匝间短路,绕组接地,跳闸可能性最大的是瓦斯保护,零序保护。如果是相间短路,可能性最大的是瓦斯保护和差动保护。瓦斯保护是变压器内部故障的主保护,可以反映各种内部故障,尤其是对于匝间短路,是最有效的保护方式。反映电流量的保护一般是变压器外部的主保护,也能保护变压器内部,反映相间故障比较有效。