燃气储配站与门站

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/06 05:10:29
现在在做一个城镇燃气规划,现在要考虑设置储配站,想问下:
1.储配站的占地面积和规模是如何确定的?(与供气规模有关吗?若有关,具体关系是怎样的?)
2.设置储配站时,与周边建筑是否要留有足够的安全距离?能否设置在城区内?
3.若供气规模较大/不均匀系数较大,调峰不够时,在同一个城镇可否设置多个储配站?
4.储配站和门站之间有没有安全距离啊,二者可不可以结合起来设置?
谢谢!

1、储配站的占地面积和规模与供气规模是有直接关的,燃气规范有相关规定,但无法在这里详述,相关因素太多,有容积,还涉及到建筑物、周边地形等。
2、储备站可以设在城区,但城区的地价较贵,储备站系高压、易燃危险品,距周边建筑安全距离较远,占地面积过大,所以大多燃气公司选择将储备站建在市郊。
3、可以建多个储配站,但相对一次建设,重复投资过大。如建站还需政府相关部门立项、批准。
4、两者间也有相应要求,只要安全距离够,可以一起建设。

如果需要设计规范可以短消息给我

6.5.4 储气罐或罐区之间的防火间距,应符合以下要求:
1 湿式储气罐之间、干式储气罐之间、湿式储气罐与干式储气罐之间的防火间距,不应小于相邻大罐的半径;
2 固定容积储气罐之间的防火间距,不应小于相邻在罐直径的2/3;
3 固定容积储气罐与低压湿或干式储气罐之间的防火间距,不应小于相邻较大罐的半径;
4 数个固定容积储气罐的总容积大于200000m3 时,应分组布置。组与组之间的防火间距:卧式储罐,不应小于相邻较大罐长度的一半;球形储罐,不应小于相邻大罐的直径,且不应小于20.0m;
5 储气罐与液化石油气罐之间防火间距应符合现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
6.5.5 门站和储配站总平面布置应符合以下要求:
1 总平面应分区布置,即分为生产区(包括储罐区、调压计量区、加压区等)和辅助区。
2 站内的各建构筑物之间以及站外建筑物的耐火等级不应低于现和的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016 的有关规定。站内建筑物的耐火等级不应低于现行的国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016“二级”的规定。
3 站内露天工艺装置区边缘距明火散发为花地点不应小于20