电机是15KW的,接触器CJX2-5011,正常情况大约2分钟启一次. 故障出现没有规律,有时候正常运行一两天都没事,但有时候一天能烧两个接触器,各位帮忙分析一下,是哪些方面的问题. 不胜感激

电机的额定电压是多少?如果是380V,电机额定电流约30A,这接触器额定电流44A,明显选小了。就算电机是660V,电机额定电流也有18A,接触器也有点小。
你这电机频繁起动,电机起动时的电流是额定电流的3到7倍,所以选个大点的接触器,增加接触器的额定电流吧

原因:1,交流接触器小
2,质量不行
3,活塞压缩机空气释放阀坏了
解决办法:1,换一个125安真空交流接触器(36V供电配专用变压器)就行了
2,换一个新空气释放阀,重新调整一下气压(根据自己需要)电机就不需要频繁启动坏的也少了。
3,及时空气滤清器
4,及时保养