关于地热回水的问题

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/05/31 18:53:20
我家在17层,50平,精装修的。但是今年发现地热回水没有温度,并且只有厕所有热量,别的地方都不热。
地热采用的是二路上水,二路回水没有泵。已经防水很长时间了,但是还没有解决。具体情况如下:
1,关闭回水主阀,并关闭A路好使的厕所的进水阀,只保留大循环的B路,然后从回水末端放水,可以出水,但是需要很久才能发出有温度的水。
2,关闭回水主阀,分别关开A、B两路,在回水末端放水,出水压力基本相同。
3,关闭上水主阀,打开回水主阀,在回水末端放水,肉眼观察略等于上两项测试出水压力。

我想请教的是,这是否说明我的回水管压力过高,造成回水倒灌回B循环里。
如果不是,那有可能是什么原因?
现在我家温度不低于18度,但是和别人家比起来,温度是最低的,别人家的回水管都能感受到热量,我家的特别凉。因为全楼目前只有我一户有这问题,所以施工队说是大厦进水的热熔管有问题,可能做的时候粘粘了,所以上水压力不够。物业说上水我在末端能给你防水来,b循环不热是因为热量丧失,所以我现在没法子了。还请高手们帮帮我研究一下。到底问题出在那里

这个问题比较复杂,建议还是要找物业解决,检查看问题究竟出在了什么地方!
不要嫌麻烦。一次解决总比以后使用出问题的要好!

已经说了很多次了,放水根本就不能解决问题,不知道是谁建议你放水的。他的目的是什么?放水排污,热水进口难道没有装过滤网?检查一下压力就足够了,流量是不是均匀啊?有没有存在堵塞或者漏水都能检查出来。你在进水口滴上一滴墨水,看看是不是室内管网存在问题。如果你知道管路的走向和地下管道的长度就更容易解决了。

根据你说的情况
1,关闭回水主阀,并关闭A路好使的厕所的进水阀,只保留大循环的B路,然后从回水末端放水,可以出水,但是需要很久才能发出有温度的水。----50平米的房子只有两路分水,管路是否太长,造成循环阻力太大。应该每个房间一路。
2,关闭回水主阀,分别关开A、B两路,在回水末端放水,出水压力基本相同。----只能说明AB两路地热管阻力基本平衡。
3,关闭上水主阀,打开回水主阀,在回水末端放水,肉眼观察略等于上两项测试出水压力。---- 说明进出水压力差太小,这样循环肯定不好。查一下从主管道道你家分水器之间有没有堵塞的地方,包括过滤器,接头,阀门等地方。

综上所述,原因:进出水压力差太小。重点检查从主管道到你家分水器之间。

另外,光用肉眼看水流来判断压力不准确。可以在进水端安装一个压力表(1MPa的那种,买个不到20块钱,用完不要撤,以后用得着)。1。关闭回水主阀,打开进水主阀,记下进水端压力数。2。进水阀,回水主阀全部关闭,放掉地暖管里的水,使压力表指示回零。3。关闭进水主阀,打开回水主阀,记下回水端压力数。进水端压力数-回水端压力数=进出水压力差,应该大于(0.3MPa) 。太小就要找原因了,你说别人加热就你家不行,如果你17楼不是顶楼的话,主管道应该没有问题(既不是热力公司的问题).还是查一下你家的进水管道看看有没有堵的地方,特别是过滤器.
好了先说这么多,打这点儿字用了近一个小时,累!申请加分. 有事儿 QQ 联系:101020234