UPS蓄电池扩充

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/19 19:26:42
说明:我处使用的是APC Smart-UPS ,型号:SUA1000UXICH,使用四块松下12V65AH免维护蓄电池,电池接法是:两块串联为一组,两组并联后接UPS主机,直流电压24V。
问题:
1、是否可以再加两组(4块)蓄电池与原有蓄电池组合?(接法:两块串联为一组,四组并联后接UPS主机)
2、用普能万用表如何测单块蓄电池的内阻?

可以再加蓄电池来扩大容量。
普通万用表不能直接测试蓄电池内阻。你可以通过间接方法来测试。比如:
给蓄电池上接一个电阻,通过测试电阻上的电压或电流来计算出电池的内阻。

1.UPS不能无限增加电池,必须根据UPS的容量,超过UPS内部整流器的容量就没法为蓄电池充足电了
2.不能测

可以在增加蓄电池的,但是不建议这样做!新旧电池不建议混用!
用普能万用表如何测不出单块蓄电池的内阻的

完全可以并4组,但是原来电池必须换成新电池,UPS配蓄电池的原则是使用同一厂家同一批次的蓄电池,因为蓄电池使用过一段时间后会出现内阻货,容量上的差异,使用不同批次电池会降低电池组的整体寿命,对UPS也不是很好。

1.最好不要再加电池组了,原因是新旧电池不能混用,还有就是1000VA的ups充电版比较小,电池多得话充不了点。
2.一般的万用表侧不了电池内阻。
可咨询QQ:68378330

可以
Smart1000长机的电池电压就是24V的,道理上是可以继续扩容的,但是由于你使用的电池不是同一起使用的,电池的内阻就不会相同还有容量上就会产生差异,这样的话,就会降低你的新电池使用寿命和机器寿命,建议你以后时候到了再换,差不多用了两年的时候。再说你现在就是延时4个小时,已经足够了,不需要再扩容增加延时了,建议已经给你提了,怎么办,还是要你自己决定呀!
测电阻的设备还是专业的比较好,不过万用表也能用,不过就是不太精确而已,相对于1000的机器还是没问题的,测电阻就和测电压,电流一样的,把拨档调到电阻的位置就能测了。呵呵