电表不接互感器对电表读数有什么影响

来源:百度知道 编辑:UC知道 时间:2024/06/07 02:12:04
如题,我的厂子与别人共用一个变压器,每月交电费的时候都发现2000度电找不到去向,我今天去那个厂子看了,他的电表没装互感器,别的也没什么异样的,所以请问一下这个互感器有什么影响。还有要是在这个问题上搞鬼都能采用什么办法?谢谢了。。。。

电度表的电流线圈接与不接电流互感器,注意是看所计量的电能电流大小,因为直通表一般最大也就做到100A,超过100A就要加装电流互感器了。100A以内也可以安装电流互感器。
只要是正常计量,装与不装电流互感器对计量没有影响。
至于在这个问题上搞鬼,方法多种多样,出于职业道德,我不能说。

但是如果你怕别人搞鬼,你可以看看电度表上的三相电压及三相电流是否有;另外看看电流互感器上的极性与电度表上的进出方向是否相符;如果电度表接有电流互感器还注意看看电流互感器的变比,是否与计算是数值一样,等等。

不装互感器对计量没什么影响,就直接读数,不用再乘以互感器的电流比就是了。仔细检查其他线路是不是没经过电表的。

从变压器出来接线的电表都有接互感器的,一般电表运行通过的电流没有那么大,还是找专业一点的人给看看,具体情况。

你的问题好像是你们读数读错的样子,没有互感器电表好像是从个位算起的(最未位),不跟我们家用是从0.几读起

装与不装电流互感器对计量没有影响,装电流互感器读数再乘以倍率